Полная
версия
Войти
ОбщийАвторскиеСослуживцыВ прессе

ЭСТОПовцы пообщаемся

 ↓ ВНИЗ

1..404142..4647

Boris 132
Старожил форума
15.06.2016 10:13
в Якутске стоят итальянские прожектора 700 Вт. и Российские компании Diora.
Boris 132
Старожил форума
28.06.2016 04:59
Коллеги! Подскажите у кого служба ЭСТОП имеет статус сетевой компании?
Макс-ССО-проектировщик
Старожил форума
28.06.2016 17:48
Всем здравствуйте.
У кого имеется инструкция на русском языке по монтажу глиссадных огней ОСЕМ 401?
Vitaliy Perm
Старожил форума
30.06.2016 08:32
Доброе утро уважаемые форумчане ! )
Подскажите может, кто знает где можно найти зап.части к ССО:
Лампа ПЖ 6, 6-45 (цоколь P28s)
Огонь КО (92302 СО3)
Лапа галогеновая 45 Вт/6, 6А (цоколь Pk30d)
Лапа галогеновая 100 Вт/6, 6А (цоколь Pk30d)
Лапа галогеновая 200 Вт/6, 6А (цоколь Pk30d)
Диоптр (92302Д1А)
Трансформатор изолирующий ИОТ 0, 45
Трансформатор изолирующий ИОТ 0, 1
Трансформатор изолирующий ИОТ 0, 2
Муфта ломкая (93002)
Огонь прожекторный (95201 В 00 прозрачный)
Светофильтр (синий 92302)
????
Vitaliy Perm
Старожил форума
30.06.2016 12:53
Boris 132:

я нашел лампы ПЖ 6, 6 - 45 W.

А где нашли, есть еще ?
sergio26
Старожил форума
03.07.2016 08:58
Diora тоже хорошие, третий год работают без замечаний
Boris 132
Старожил форума
04.07.2016 08:43
Для Vitaliy Perm:
есть кое какие запчасти из вашего списка.
Пишите на sangadi2013@mail.ru
Алекксандр
Старожил форума
19.07.2016 19:59
Доброго времени, всем.Вопрос по изоляции фидера огней приближения.Сегодня пытались "приподнять"изоляцию ОПР.Разбираем муфты, "крутим" куски.R не менее 2гОм.Собираем-300мОм.Обьясните может какая формула падения R есть или просто на пальцах.Спасибо
ovi-I
Старожил форума
19.07.2016 21:19
Александру (наверно, всё же с одной "К")

Десять участков по 2 гОм в сумме дают уже 200 мОм. А зачем "приподнимаете"? Вас 300 мОм не устраивает?

Алекксандр
Старожил форума
20.07.2016 21:52
ovi-I (пусть будет, для разнообразия)
У нас начальник службы, весёлый дед и нас веселит иногда своими распоряжениями
DNaT
Старожил форума
21.07.2016 20:44
Мы 75 с трудом поднимаем, 15 лет кабеля кворн и цхау лежат в земле. А отрезки по 6 метров на приземлении 20 мОм, зиму пролежит и меняем, а вот от чего они так вылетают мы не задумывались. 200 это фантастика )
Алекксандр
Старожил форума
21.07.2016 22:35
DNaT: про цхау не слышал, это чей???А Кворн хороший кабель, старики наши его всегда нахваливают, да и я застал, поработал с ним.В своё время тоже у нас в земле лежал, а трансы в ямки прикапывали.А сейчас кабель в трубах, трансы в колодцах.И всё равно с годами падает R
DNaT
Старожил форума
25.07.2016 16:40
Алекксандр
Опытный боец
DNaT: про цхау не слышал,
это чей???
_
_
Что то как то я не задумывался чье производство. Маркировка такая: CHAU 6/3 3Kv 1×6 Kablo malasky. Снабжение где-то находит, каждый год поставляет. Может кто из форумчан ответит чье производство?
Феофаныч
Старожил форума
27.07.2016 07:57
Здравствуйте все!
CHAU 6/3 3Kv 1×6 Kablo malasky - это кабель производства Чехословакии. Сейчас завода в Малацки (Словакия) уже нет. А кабель по тем временам очень хороший. В нашем аэропорту эксплуатируется с 1981 года и изоляция от 2 до 15 МОМ.
sher
Старожил форума
27.07.2016 13:09
To Vitaliy Perm

Есть с/ф синий 92302
DNaT
Старожил форума
28.07.2016 07:15
CHAU с запасом наштамповали!
Хитрый вопрос коллеги!
Огни приближения ОМИ 900 м. идут по рельефу на опорах высотой от 11 м. до 5, 5 м. если посмотреть на ось огней то некоторые огни немного "пляшут" около 20 см по горизонтали право/лево от оси и так же по вертикали. На расстоянии 420 м. от торца ВПП колено 2 м. в низ и далее до БПРМ.
Какое допустимое отклонение огней приближения от оси ВПП?
ФАП262 ни чего об этом (таких подробностей) не говорит.
DNaT
Старожил форума
28.07.2016 09:43
Феофаныч
В нашем аэропорту эксплуатируется с 1981 года и изоляция от 2 до 15 МОМ.

Мы на 75МОМ в зиму уходим, а весну дорабатываем на 2-1, 5 МОМ, наблюдаем, как грунт отойдет в мае, стрелочки УКИ РЯ прыгают до пределов. За лето поднимаем изол. и так последние 4 года. Кабеля в вперемешку кворн и цхау во всех кольцах.
Макс-ССО-проектировщик
Старожил форума
29.07.2016 10:47
DNaT:

В ФАП262, НГЭА, Приложение 14 ИКАО Том 1 про допустимо отклонение огней от осевой линии ничего несказанно, только обозначено что огни должны стоять на продолжении оси ВПП, значит отклонений не должно быть.
DNaT
Старожил форума
04.08.2016 15:51
Макс-ССО-проектировщик
DNaT:

В ФАП262, НГЭА, Приложение 14 ИКАО Том 1 про допустимо отклонение огней от осевой линии ничего несказанно, только обозначено что огни должны стоять на продолжении оси ВПП, значит отклонений не должно быть.
Пляшущие огни выровняли самодельными трубостойками в виде кривого стартера. А ведь с 2001 года ни кто претензий не имел что несколько огней немного выходят из прямой.
O.C.E.M.
Старожил форума
14.08.2016 13:11
Кто знает номера телефонов ЭСТОП в Пулково ???
O.C.E.M.
Старожил форума
14.08.2016 13:44
ovi-I
Александру (наверно, всё же с одной "К")

Десять участков по 2 гОм в сумме дают уже 200 мОм. А зачем "приподнимаете"? Вас 300 мОм не устраивает?

to ovi-1

То, что 2 куска кабеля по 2 ГОм дадут 1 ГОм, чушь полная !!! Кабельная линия, как и любая линия электропередачи, рассматривается как линия с распределенными параметрами !!! Соответственно существуют определенные методики определения параметров : проводимость, зарядная емкость и т.д. Также существуют определенные модели для определения этих параметров : Т- или П-образная схема замещения (под каждый конкретный случай) !!! А вообще возьмите любой учебник по Электрическим сетям там все написано !!!

Желаю удачи !!!
Сунтарец
Старожил форума
24.08.2016 06:24
Здравствуйте всем!

У меня вопрос по ССО "курс-1" может кто сталкивался с такой проблемой? Утром при сдачи годности выдает аварию на 30%, если включаю 10% на 10 минут а потом на 30% то выдерживает, в чем может быть причина? ВПП обошел полностью с мегаомметром обрывов не нашел. трансформаторы все в порядке.
O.C.E.M.
Старожил форума
27.08.2016 23:38
Сунтарец
Здравствуйте всем!

У меня вопрос по ССО "курс-1" может кто сталкивался с такой проблемой? Утром при сдачи годности выдает аварию на 30%, если включаю 10% на 10 минут а потом на 30% то выдерживает, в чем может быть причина? ВПП обошел полностью с мегаомметром обрывов не нашел. трансформаторы все в порядке.
Вообще с такой не сталкивался !!!
Нашел инфу на http://aeropromenergo.ru/sso-k ... и обалдел !!!

Но, есть вопросы:
1. Что значит все трансы в порядке (не думаю что каждый мегирил) ????
2. Что отвечает за регулировку яркости ???


Да и самое главное !!! В Вашем случае эти нежданчики ни в коем случае нельзя упускать !!! Со 100% вероятностью, если сейчас ничего не сделать, то обязательно вылезит зимой !!! В Ваших условиях - полный трабл !!!!
Boris 132
Старожил форума
31.08.2016 03:54
Здравия желаю коллеги!
Подскажите у кого уже прошла сертификация?
Сунтарец
Старожил форума
02.09.2016 04:41
1. Трансформаторы все проверял=) все лето почти. каждый день с 9.00 до 15.00 до прилета ВС. кабеля с обрывами поменял на новые.

2. За регулировку яркости отвечает УР ТАКИ.656341.003

Бесит именно то что, именно после выдержки паузы около 10 минут между 10% и 30% она держит. А если 5-8 минут паузы то сразу выдает аварию.

П.с. Такие заморочки выдает только один УР. Второй УР работает нормально. Из за этого ЭСТОП повинен тому, что не выполняет План мероприятий по подготовке к зиме. Благо стоит еще погода нормальная. Времени мало осталось. Вот сегодня тоже бегал по ВПП и менял кабеля. Ничего не изменилось=(.
Север89
Старожил форума
02.09.2016 06:48
Доброе утро. Для проверки и настройки РЯ мы используем вот такое устройство (http://puteec-stroy.ru/regulya ... Можно собрать самим. Если какая непонятка в кольце есть. Подцепил и сразу понял. Кольцо или РЯ.
O.C.E.M.
Старожил форума
03.09.2016 15:24
Сунтарец
1. Трансформаторы все проверял=) все лето почти. каждый день с 9.00 до 15.00 до прилета ВС. кабеля с обрывами поменял на новые.

2. За регулировку яркости отвечает УР ТАКИ.656341.003

Бесит именно то что, именно после выдержки паузы около 10 минут между 10% и 30% она держит. А если 5-8 минут паузы то сразу выдает аварию.

П.с. Такие заморочки выдает только один УР. Второй УР работает нормально. Из за этого ЭСТОП повинен тому, что не выполняет План мероприятий по подготовке к зиме. Благо стоит еще погода нормальная. Времени мало осталось. Вот сегодня тоже бегал по ВПП и менял кабеля. Ничего не изменилось=(.
Пишу очевидные вещи !!!

1. Перекиньте якобы не рабочее кольцо на заведомо рабочий регулятор и оцените работу как кабельного кольца, так и регулятора. Возможно будет не большой дисбаланс, но для оценки этого достаточно .

2. Да, действительно, для предварительной настройки регуляторов существуют нагрузочные элементы (печи). Принцип действия их основывается на подобранных электронагревателых элементах в соответствии с заданной мощностью самого регулятора. Именно на этих элементах производится предварительная калибровка и отстройка токовых защит в заданных диапазонах.

S a n d r o
Старожил форума
07.10.2016 10:09
O.C.E.M.
Ну нет в системе Курс-1 регуляторов яркости, нет и всё. Есть УР!)
На фото стоят 2 УРа: http://s41.radikal.ru/i094/161 ...
O.C.E.M.
Старожил форума
10.10.2016 15:44
Вопрос Всем !!!

На основании какого документа запрещено (или разрешено) подключение потребителей 1 категории на щит гарантированного питания для электроснабжения потребителей особой группы, например ССО ???

P.S. Перекопал уже все документы и нигде не могу найти четкого объяснения что это запрещено ! Тем не менее сделали замечание !
Алекксандр
Старожил форума
10.10.2016 22:11
Коллеги!!!В каком фапе написано про аэродромные указатели???(расцветка табло, высота, расстояния).
Yuriy86reg
Старожил форума
13.10.2016 11:40
Здравствуйте коллеги!
Доброго всем времени суток. Если кто может помочь (не бесплатно!) нужны:
Светофильтры, рассеиватели для входных (зелёный) прожекторных огней 95201, код 95201 Д 011 А.Б.Д. 022 - 10шт.(или огни в сборе)! оплату самовывоз гарантируем!
Сунтарец
Старожил форума
18.10.2016 17:44
Алекксандр
Коллеги!!!В каком фапе написано про аэродромные указатели???(расцветка табло, высота, расстояния).
в ФАПе не припоминаю что то. А вот в НГЭА что то было у ИАСовцев спроси
Yuriy86reg
Старожил форума
20.10.2016 12:37
Сунтарец
в ФАПе не припоминаю что то. А вот в НГЭА что то было у ИАСовцев спроси
№262 ПРИКАЗ от 25 августа 2015 г. N 262
Север89
Старожил форума
01.11.2016 09:48
Добрый день. Где проходите повышение квалификации электротехнического персонала.
S a n d r o
Старожил форума
03.11.2016 08:52
Север89
Повышение квалификации электротехнического персонала обычно проводят в профильных учебных заведениях населенного пункта наиболее близко расположенного к аэропорту.
Север89
Старожил форума
03.11.2016 09:47
S a n d r o
Авиационной направленности или любой.
S a n d r o
Старожил форума
14.11.2016 13:32
По направлению повышения квалификации.
саранск эстоп
Старожил форума
23.11.2016 11:37
для Yuriy86reg и Vitaliy Perm:
У меня есть контакты у кого приобрести, оставьте ваши телефоны на почте anton_aero@mail.ru
Узел СТОП
Старожил форума
24.11.2016 11:35
Vitaliy Perm
Доброе утро уважаемые форумчане ! )
Подскажите может, кто знает где можно найти зап.части к ССО:
Лампа ПЖ 6, 6-45 (цоколь P28s)
Огонь КО (92302 СО3)
Лапа галогеновая 45 Вт/6, 6А (цоколь Pk30d)
Лапа галогеновая 100 Вт/6, 6А (цоколь Pk30d)
Лапа галогеновая 200 Вт/6, 6А (цоколь Pk30d)
Диоптр (92302Д1А)
Трансформатор изолирующий ИОТ 0, 45
Трансформатор изолирующий ИОТ 0, 1
Трансформатор изолирующий ИОТ 0, 2
Муфта ломкая (93002)
Огонь прожекторный (95201 В 00 прозрачный)
Светофильтр (синий 92302)
????
Если вдруг еще актуально, то прозрачные и синие колпаки для боковых огней ВПП и РД есть в наличии
(для 2 и 3 огня с фото: https://fotki.yandex.ru/next/u ...
А также трансформаторы ИОТ 200 Вт 8, 3/6, 6
Boris 132
Старожил форума
25.11.2016 06:49
как с тобой связаться?
Узел СТОП
Старожил форума
25.11.2016 14:28
Boris 132
как с тобой связаться?
Адрес электронной почты: 3231560@gmail.com
Aleks2
Старожил форума
29.11.2016 13:08
DNaT
CHAU с запасом наштамповали!
Хитрый вопрос коллеги!
Огни приближения ОМИ 900 м. идут по рельефу на опорах высотой от 11 м. до 5, 5 м. если посмотреть на ось огней то некоторые огни немного "пляшут" около 20 см по горизонтали право/лево от оси и так же по вертикали. На расстоянии 420 м. от торца ВПП колено 2 м. в низ и далее до БПРМ.
Какое допустимое отклонение огней приближения от оси ВПП?
ФАП262 ни чего об этом (таких подробностей) не говорит.
ICAO Приложение 14 Том1 Проектирование и эксплуатация аэродромов.
п 11.2.7 - 11.2.12(ДОПА-11)
Градиент наклона линии огней для вашего случая 1:40
"Колено" лучше убрать до приезда грамотного проверяющего.
Aleks2
Старожил форума
29.11.2016 13:37
ovi-I
Для Boris 132:

пункт 2.23. Ширина РД должна быть не менее:

7, 0 м для ВС индекса 1;

10, 0 м для ВС индекса 2;

13, 0 м для ВС индекса 3;

17, 0 м для ВС индекса 4 (14 м для самолетов с индексом 4 при колее шасси по внешним авиашинам до 7, 5 м);

19, 0 м для ВС индекса 5;

22, 5 м для ВС индексов 6, 7 (18 м для самолетов с индексом 6 при колее шасси по внешним авиашинам до 9, 5 м; 21 м при колее шасси по внешним авиашинам до 12, 5 м).

Это пункт из ФАП 262. Ключевое слово НЕ МЕНЕЕ. То есть, может быть и БОЛЕЕ. Главное здесь, чтобы несущая способность новой МРД была на краях этой МРД такой же, как и по оси МРД.Трансы можно оставить старые, пусть они и большей мощности. Коэффициент трансформации у них ведь постоянен. Просто будут работать в пол-нагрузки. Так что, рисуйте МРД шириной 45 метров (это ведь не менее 22, 5 м?) и просто замените огни ВПП на огни РД. Заручитесь поддержкой аэродромщиков (по ширине МРД = 45 м).
Трансформаторы менять обязательно!
Физика школьного курса, лампы погорят.
Феофаныч
Старожил форума
29.11.2016 21:56
То Aleks2
Трансформаторы менять не обязательно, если они изолирующие, типа ИОТ или TJI!
Физика школьного курса для трансформаторов тока: тр-р тока должен работать в режиме к.з., лампы не погорят.
В нашем аэропорту сообщение от 07.04.2016 применено с 1996 года, трансы 100 Вт нагружены лампой 45 Вт - ничего не перегорает.
ovi-I
Старожил форума
29.11.2016 22:34
Для Aleks2:

Физика школьного курса написана для источников НАПРЯЖЕНИЯ!!! А наши трансы питаются от РЯ - источников ТОКА. И задача транса - преобразовать ток первичной цепи в ток 6, 6 А во "вторичке".
Феофаныча поддерживаю, так как и у нас имеется успешный опыт работы Тр. 100 Вт на лампу 65 Вт.
O.C.E.M.
Старожил форума
29.11.2016 23:02
Для ovi-1

Источников ТОКА в природе не существует (так говорит закон Ома) !!! Любой РЯ является источником НАПРЯЖЕНИЯ с функцией поддержания заданного постоянства тока в кольце! Что достигается введением обратной связи и далее на управление СИФУ! Многие системы в своем классе построены на таком принципе!
Aleks2
Старожил форума
30.11.2016 09:51
Замерьте напряжение на ИОТ100 и ИОТ200 - сильно удивитесь!
Это все кольцо работает в режиме приближенном к тр-ру тока, и то, до определенного предела.
Изолирующие- они потому, что гальванически развязывают первичную цепь РЯ от цепи лампы.
Стыдно должно быть! Электрики.
Я с руководителями КБ "Прожектор" сильно ругался по этому поводу, доказал!
Убило их возражение: -Ну что Вы (имярек) ругаетесь, военные у нас все так берут и не жужжат.
Пришлось им показывать паспорта от ИОТ Д-2 и тащить на ТП для эксперимента.
Для особо упертых довожу:
Лампа 100Вт 6, 6А прим= 15, 6В
Лампа 200Вт 6, 6А прим= 31В
Феофаныч
Старожил форума
30.11.2016 18:44
ТО Aleks2

Для лампы 100Вт 6, 6А прим= 15, 6В - с каким трансформатором?
Лампа 200Вт 6, 6А прим= 31В - с каким трансформатором?

Нагрузи трансформатор 100 Вт лампами 45, 65, 100, 150, 200 Вт 6, 6А и измерьте ток в лампе.
В системе кабельное кольцо с изол. трансами важен ток, как в первичке, так и в лампе.
Aleks2
Старожил форума
01.12.2016 15:50
Ладно! Если не хотите читать учебник- поясню.
Лампа 100Вт потребляет при протекающем токе 6.6А если на ее зажимы подать напряжение 15, 15В.
Закон Ома для участка цепи.(точка)
Лампа 200 Вт при 6.6А должна иметь на зажимах 30, 3А по тому-же закону.
Тр-р "Изолирующий" рассчитывается по этим параметрам, по-этому при подключении 100Вт-ной лампы в цепь 200Вт-ного тр-ра ни о каком "нормированном световом потоке" разговора быть не может. Сгорит.
Лампа как нагрузка в электрической цепи имеет свойство резистора(по схеме замещения) отсюда и ВАХ ее зависит от напряжения, а не от тока.
Расчет всех ламп накаливания производят именно по напряжению, а вот для нашего случая, при заданном токе в первичной и вторичной цепи изменение мощности(и как следствие светового потока) возможно только изменением напряжения.(еще одна точка)
Возьмите как пример бытовые, или авто лампы. При постоянном напряжении их мощность варьируется от номинала к номиналу изменением потребления тока, и кстати частенько с применением разделительных(читай изолирующих) тр-ров. (в станках к примеру).
А сказки "У нас все и так работает" я слышал, только при детальном рассмотрении получается что выше третьей ступени ни разу не включали, а если включили то "ОХ и АХ" сгорело.
Бывает что ставят 150Вт лампу на 100 ВТ ИОТ, ну светит похуже, зато светит пока, потом поменяем, и в этом случае будет светить долго, ей до номинала далеко.
Феофаныч
Старожил форума
01.12.2016 22:29
Aleks2
Опять мы забыли, что имеем дело с трансформатором тока, у которого нормальный режим работы - режим к.з. Отсюда все остальное и практика тоже. А вот нагрузить тр-р различными лампами и измерить токи - это лень?
1..404142..4647