У нас дизелей не было , все зависит от заказа (проекта). Лиру делают и под 220 и под 380 вольm/ Понял Ваш намек на использовавание одной вторички. Но у нас это не пройдет.
Еще раз скажу - вторичка не везде панацея.Бывают и серые позиции.
Хочу обратиться к коллегам по насущной для нас проблеме, дело в том , что позиция расположена на господствующей высоте.Достают молнии.Большоеое скопление различных антенн, в том числе АФУ Чинара (о переносе не может быть и речи)., высота примерно 25 м.
В Июле-августе начинаются грозы, ранее, от этого сгорели ТУ-ТС АРП-80, все линейки УПЧ-А на П-37 и работающего и выключенного и еще много чего (и все в дребодан).
На 'эту злосчастную Чинару сделали отдельное заземление в сторону , из полосового железа- 25 метров, в сторону от оборудования, почти на все линии поставили сапрессоры и разрядники и всеравно боимся (конечно наивно и несколько странно-но для нас это жизненно важно).Может кто-нибудь что-нибудь подскажет.
Мне еще помнится , где то в 80-х, а может в 90гг распространялось по объектам что-то типа руководства по устройству заземляющих устройств , может у кого есть?
В прошлом году нам повезло, молний почти небыло, а нынче не знаю.
Ваши мнения, были бы полезны, кроме шутки, только имейте ввиду -мы на сопке и проводящий слой примерно 20-25 см поверхности.
Извинясь за ранее , и возможно сейчас пропущенные запятые и ошибки-издержки образования в школе.
Извечный вопрос, где деньги и от куда столько не очень нужных людей.
Мерфи все обьяснил и дал описание. Это как восход и закат солнца, было, есть и будет, везде и всегда. Как ни прискорбно.