Полная
версия
Войти
ОбщийАвторскиеСослуживцыВ прессе
Форум Слесарь-сантехник

Рубрика: Разное

Почему нельзя делать теплый пол из медных труб в домах с центральным отоплением и грубить слесарю

 ↓ ВНИЗ

123

Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
07.12.2010 23:12
Вчера, во время дежурства поступил сигнал о затоплении кухни в девятиэтажке. Вместе с напарником выехали на вызов. Течет с потолка посреди кухни. Ясно,что течет сверху. В квартиру находящуюся выше нас не пустили. Счетчик крутится, ноникто не открывает. В квартире этажом выше все нормально. Помогли хозяевам правильно расставить емкости для приема воды, приспособили тряпочку для исключения попадания воды на люстру. Отключаем стояк горячего водоснабжения, ждем минут 30, эффекта нет. Значит отопление. Мороз не сильный, перекрываем стояк отопления, включаем горячее водоснабжение. Если мороз не ударит, то вода не замерзнет. Поступление воды минут через 10 почти прекратилось. Пишем объявление, приносим извинения и сообщаем, что без доступа в кв. NN ничего сделать невозможно. Диспетчеров предупреждаем. Неприятно покидать да же бесплатных клиентов оставив их в беде. Стояк не слили и если мороз как следует врежет, то периодически придется включать отопление и подтапливать пострадавших.

Через пару часов нам с напарником удалось попасть в квартиру. Нас встретил спонсор хозяйки. Конкретно сказал: «Тут под плиткой медные трубы, где-то прорвались, надо снять плитку, заварить трубу и положить плитку на место, по тысяче каждому, все остальные проблемы — Ваши. Если не одну плитку не покоцаете, или найдете такую же в место покоцанной, с меня бутылка». Я ответил: «Если бутылка Массандровского Хереса 1775г., то я согласен, отличный напиток к свежим устрицам!». Заказчик оказался знатоком вин, в достаточно грубой форме поинтересовался откуда я знаю про это коллекционное вино и не жирно ли мне будет? Я скромно ответил, что как-то в Массандре трубы меняли, и добавил, что не х...й мне тыкать. Так же сообщил , что оборудования для пайки, а тем более сварки медных труб у нас в конторе нет, аварийщики ремонтом не занимаются, наша обязанность устранить протечку.

Медные трубы теплого пола были подключены через медные фитинги «резьба-пайка» через оцинкованные тройники к подводящим трубам радиатора. Из всего множества устройств для регулировки теплых полов в одной из веток стоял шаровой кран, скорее всего из поднебесной. Какие ошибки были допущены при монтаже теплого пола?

1. В систему центрального отопления нельзя ставить оцинкованные детали. Это негативно влияет на теплоноситель.
2. Сталь, чугун нельзя ставить после меди. А в рассматриваемом случае после своего пола Заказчик поставил всю систему.
3. В теплый пол нельзя подавать горячую воду из системы отопления. Это негативно сказывается на самочувствии ходящих по этому полу и стяжки (при высокой температуре возможно разрушение стяжки, отклеивание плитки ). Оптимальная температура пола 20...30 град. Такая температура достигается путем смешивания воды поступающей в пол и выходящей из него путем устройства узла подмеса.
\
Какую еще ошибку допустил заказчик? Он грубо говорил с мастером. Поэтому работу я начал с составления акта о самовольной врезке в систему отопления и пока хозяйка его не подписала, работу не начал. Медные трубы я отрезал болгаркой, а не аккуратно ножовкой. Резьбовые соединения собирал и разбирал, обычным газовым ключом, а не ключом с медными губками, оставив следы на краске и др. поверхностях. Пожалеть своего «Унипака» и мотать лен насухо совесть не позволила. В лучших традициях советского сервиса, все отходы были оставлены на тех местах где лежали. Визитку не оставил. Мой напарник, из таджиков, просто офонарел от такого обращения с клиентом. На обратном пути я ему пояснил свою позицию.
Дикий Гусь Мартин
Старожил форума
07.12.2010 23:24
Очень правильная позиция.
Надеюсь сосед снизу быренько зафиксирует в ЖЭК факт причинения ему (а возможно и соседу под ним) ущерба на миллион, и с актом ЖЭК подаст иск в районный суд.
Я уверен, спонсор не оставит хозяйку тёплого пола своими заботами! :)
горын форум
Старожил форума
07.12.2010 23:30
Ай МАЛАДЦА
И поделом хозяину жизни !
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
08.12.2010 00:00
Да и самое главное забыл сказать. Кто же подключает теплый полгода к системе отопления? Там же почти полгода нет циркуляции теплоносителя. Теплый пол нужно подключать к обратке горячего водоснабжения (тот стояк к которому подключен полотенце сушитель)
ip форум
Старожил форума
08.12.2010 00:17
насколько знаю, нонеча уже есть технологии с монтажём металлопластика вместе с фитингами в стяжку
только кроме развёртки для таких труб требуется хитрый разжимной инструмент
--------
кстати, раз автор всё-таки открыл ветку по столь животрепещущей для малолетающих пилотов теме, не будет ли он столь любезен посвятить нас в спецификацию приличного водопроводного оборудования
мне, например, бренды в этой сфере вообще не знакомы, выбираю вентиля и фитинги, оценивая на вес, просматривая соединения и резьбу...
-----------
а по поводу тёплых полов вообще сомнительная затея - многим женщинам это обостряет сложности с венами на ногах (( (
SAM форум
Старожил форума
08.12.2010 00:37
Африка, ты из машинистов в сантехники переквалифицировался?
горын форум
Старожил форума
08.12.2010 01:41
Между прочим - хороший, квалифицированный слесарь зарабатывает не меньше лётчика !
И списание ему грозит только если бухать сильно будет.


P S А по мне, самая классная подводка - полипропиленовая. Я себе паяльник купил и ваяю в удовольствие....
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 08:56
Вы, блин, сантехники, расскажите лучше, как котёл стадвадцатикиловаттный заставить работать на 150 кв.метров без глюков автоматики.
Кузьмич
Старожил форума
08.12.2010 09:18
Чур меня... 120 кВт на 150 кв. метров - это ж достаточно, чтобы вскипятить всё помещение! Я бы при таком раскладе на месте автоматики не что бы заглючил, а с ума бы свихнулся. Полное ВПУ. )
Как бы (слесарь не даст соврать) некая эмпирическая формула, в первом приближении, учит, что 1кВт/10кв.м. ;)
Гром форум
Старожил форума
08.12.2010 09:58
120 кВт? А вы не разоритесь за свет платить? :-) А проводка медная? Выдержит? Насчёт пола - первый раз слышу, чтоб водой, да ещё от центрального отопления. Обычно всё электрическое.
Дикому гусю: насчёт миллиона - это Вы сильно загнули. Летом соседей прилично так залили - в 15 000 обошлось.
Juan
Старожил форума
08.12.2010 10:03
120 кВт? А вы не разоритесь за свет платить? :-) А проводка медная? Выдержит?
===
Очевидно котел - газовый..
Командер с работы
Старожил форума
08.12.2010 10:03
Вы, блин, сантехники, расскажите лучше, как котёл стадвадцатикиловаттный заставить работать на 150 кв.метров без глюков автоматики.

Только установив баластную нагрузку. В виде теплообменников на улице:)
Кузьмич
Старожил форума
08.12.2010 10:05
Гром, геноссе Хуан верно сказал - имеется в виду тепловая мощность котла.
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 10:09
Кузьмич, ну вот так получилось! )))))
Арендуем угол в большом здании. Здание пустое. Котёл газовый, есессно, на всё здание рассчитан. Но мы незанятую часть отсекли на! )))
Короче, как-то утром прихожу, а в конторе +37, при -15 на улице. ))))
Поставщики котла сказали ( дословно ): "Ну, вы иппанулись, ребята!" ))))


Гром, котёл - газовый, но и за газ разоряемся нах. А грецца хочецца, между тем. )))))

злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 10:11
То Командер с работы


Дык эта...Другой раз окна открываем и кондишку...того... ))))
Командер с работы
Старожил форума
08.12.2010 10:11
котёл - газовый, но и за газ разоряемся нах. А грецца хочецца, между тем. ))

Горелка модулируемая или со ступенчатым регулированием (дискретная)?
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 10:13
Понятия не имею насчёт горелки. Я этот котёл видел только через окно котельной. ))))
Гром форум
Старожил форума
08.12.2010 10:14
Насчёт котла - пардон, спросонья не въехал, что газовый. :-)))))
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 10:22
А насчёт 120 кВт на отопление электричеством, это пришлось как-то по просьбе энергетиков "дожигать" летом лимит электроэнергии. Включил всё - два комплекта ДРЛ, семь радиостанций, весь свет на объекте, в том числе и наружный, кипятильники в пож. ёмкостях, плюс отопление! )))))

И - самое интересное - ничего из РТС по перегреву в "аварию" не выкинуло за весь день. ))))
Командер с работы
Старожил форума
08.12.2010 10:30
Понятия не имею насчёт горелки.

Если горелка дискретная (включено-выключено) то автоматику можно настроить, а вот если модулируемая (плавное регулирование) то вряд ли, что получиться.

Ещё вопрос: система отопления какие либо регуляторы имеет (хотя бы на батареях)?
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 10:43
Насчёт горелки - понял, проясню.
На радиаторах ( советский чугун ) - только отсечные краны ( опять же - совеццкие ишшо ).
Что там накручено на смесительном узле - без понятия.
БСР-405 опять форум
Старожил форума
08.12.2010 11:02
Единственный пункт, который упустил сантехник- надо было гечным ключом дать "спонсору хозяйки" по тыкве.
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
08.12.2010 12:06
ip, на счет брендов в области сантехники можно поднять отдельный форум типа avia.ru. Давайте лучше Вы скажете, что (водоснабжение, отопление, канализацию) и где (частный дом, многоквартирный дом), а я скажу, что бы я туда поставил и где это взять (для Московского региона). По поводу ножек наших милых дам, замечу, что если в полу держать 25 град, то ножкам будет приятно и ничего с ними не случится. Теплый пол делают для комфорта, а не для отопления.

горын

Между прочим - хороший, квалифицированный слесарь зарабатывает не меньше лётчика !
И списание ему грозит только если бухать сильно будет.
P S А по мне, самая классная подводка - полипропиленовая. Я себе паяльник купил и ваяю в удовольствие....
--
К сожалению, 300 000 в месяц я не зарабатываю.;- ( Каждому материалу свое место. Мой любимый материал для разводки - нержавейка на сварке.


злобствующий субъект:
Вы, блин, сантехники, расскажите лучше, как котёл стадвадцатикиловаттный заставить работать на 150 кв.метров без глюков автоматики.
--
Присоединяюсь к предыдущим ораторам, нужна подробная информация о котле, котельной, помещении. Путей два - эмпирически возится с Вашей системой отопления, или сделать обследование, тепловой расчет, проект модернизации хорошими специалистами. Цифра 100 Вт./кв.м часто получается, но что у Вас? Случай нетипичный, как я понял топится только часть здания, и следовательно внутренние перегородки используются как ограждающие, теплоизолирующие конструкции. Понятно, что при аренде серьезных вложений не хочется, но без них тут не обойтись. Если пытаться придавить котел эмпирически, с помощью автоматики, то он будет работать в не оптимальном режиме, что будет то же не экономично.
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 12:24
Ну, если честно, то темку подкинул для поддержания разговора. )))))))
Бо, решение уже выдано: надо развязывать контур котла и контуры отопления через теплоаккумулятор. Хозяин здания озадачен и изыскивает средства ( бо, его проблемы, всё-таки).
Котельщики как-то удавили котёл, что он ( тьфу-тьфу-тьфу!!!) уже недели две не глючит, но газу жрёт неимоверно, конечно.
злобствующий субъект форум
Старожил форума
08.12.2010 12:25
Да, огромное всем спасибо за проявленные участие и сочувствие! ))))
Водилка
Старожил форума
08.12.2010 13:26
Уважаемый Слесарь-сантехник, если Вы находитесь в Москве и на самом деле хороший специалист, то мне таки очень есть о чем с Вами поговорить))))
Abdere silentium
Старожил форума
08.12.2010 19:30
Водилка, только поговорить? А таки заплатить ему есть о чём? ;)

Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
08.12.2010 20:14
Водилка
Уважаемый Слесарь-сантехник, если Вы находитесь в Москве и на самом деле хороший специалист, то мне таки очень есть о чем с Вами поговорить))))
Abdere silentium
Водилка, только поговорить? А таки заплатить ему есть о чём? ;)

Можно и поговорить, я Вам визитку на почту выслал. Разговариваю я совершенно бесплатно, т.е. даром. На форум влез ни для того что бы клиентов искать, а с двумя задачами:
1. Изучения требований и хотелок.
2. Посвящения народных масс по поводу своего бизнеса.
Клиентов с сети не беру, только по рекомендации и от агентуры на своей территории.
Водилка
Старожил форума
08.12.2010 20:36
2Слесарь-сантехник

Спасибо! Я Вам отправила послание))))))


2Abdere silentium

А як же!))))))))
Slider
Старожил форума
08.12.2010 21:57
Интересные темы в последнее время появляются на авиафоруме :)

--Сталь, чугун нельзя ставить после меди.

К слову, у меня аккурат опосля меди стоят стальные трубы, а за трубами - чугуниевые радиаторы в хате, стоят уже лет эдак 7, если не больше. За это время необходимость в чистке теплообменника двухконтурного газового котла возникла только один раз, меньше года назад. Провел регламент, выдул всю дрянь и все снова крутицца на пятерку с плюсом.
Несрастуха какая-то получается. :)
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
08.12.2010 22:25
Slider
Интересные темы в последнее время появляются на авиафоруме :)
--Сталь, чугун нельзя ставить после меди.
К слову, у меня аккурат опосля меди стоят стальные трубы, а за трубами - чугуниевые радиаторы в хате, стоят уже лет эдак 7, если не больше. За это время необходимость в чистке теплообменника двухконтурного газового котла возникла только один раз, меньше года назад. Провел регламент, выдул всю дрянь и все снова крутицца на пятерку с плюсом.
Несрастуха какая-то получается. :)
--
Впервые сложные отношения меди и железа подметили когда начали строить корабли со стальными корпусами. До этого строили деревянные корабли и обшивали против обрастания всякой хренью медными листами. Когда построили стальной корпус и обшили его медными листами по аналогии с деревянным возникла электрохимическая пара и железо стало корродировать, а корпус потерял прочность. Медью стали обшивать через прокладку из дерева.

В водяной магистрали медь с трубы выделяется в воду и вызывает коррозию железа. Поэтому меди не место в системах центрального отопления.
Дикий Гусь Мартин
Старожил форума
08.12.2010 22:49
Гром
Дикому гусю: насчёт миллиона - это Вы сильно загнули. Летом соседей прилично так залили - в 15 000 обошлось.

Это у вас простые, добрые люди в соседях.
А ежели бы у них на стенах да картины передвижников?
А в родственниках - слуги народа?
Миллион бы за счастье великое показался...:)


ip форум
Старожил форума
10.12.2010 00:30
для меня самая "щекотливая" задача - выбрать приличный шаровый вентиль для замены старых входных вентилей в квартирах друзей\родственников
то, что после вентиля поменять не состовляет проблемы, а вот входные надо ставить раз и навсегда
пока по мере ума стараюсь выбирать массивные латунные корпуса с металлическими обрезиненными рукоятками рычажного типа и обязательным сальником с затяжной гайкой под рукоятью
покупаю в основном в ОБИ, иногда в Леруа-мерлен
--------
готов выслушать критику)))
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 01:05
Кран на входе это такая деталь, которую Заказчику должно быть жалко отдавать. Отдаю Заказчикам со слезами на глазах.
Danfoss - нержавейка (у меня такие стоят)
*ttp://www.lunda.ru/lunda/export/site ...

FAR - хромированная латунь
*ttp://www.far-market.ru/katalog/sh_k ...

Никелированная латунь усиленный вариант Bugatti
*ttp://www.lunda.ru/lunda/export/site ...

Ну и так, что в дополнении фитинги резьбовые Sanha
*ttp://www.lunda.ru/lunda/export/site ...

Мотать на лен + унипак. Если очень хорошо делать то по старому ГОСТ густотертый свинцовый сурик на льняной олифе.
Матерый пакс форум
Старожил форума
10.12.2010 13:21
2 Слесарь-сантехник
Проконсультируйте пожалуйста касательно обратного клапана в сифоне кухонной раковины.
Обратный клапан установлен в отводе для подключения стиральной/посудомоечной машинки.
Представляет собой (да Вы знаете) мембранку, которая не допускает попадания воды из сифона в сливной шланг машинки.
Вопрос! В инструкции по установке моего "Електролюкса" (посудомойки) написано - мембрану из отвода удалить (дословно - срезать).
О какой мембране идет речь?
Об этом самом обратном клапане?
Зачем его удалять?
Как тогда будет осуществляться защита от попадания грязной воды в сливной шланг машинки?
Установщик конечно же придет ее ставить, но хотелось бы самому что-то кумекать в этом деле.
Заранее благодарю за консультацию...
ФаУст
Старожил форума
10.12.2010 14:48
Слесарь-сантехник
Давайте лучше Вы скажете, что (водоснабжение, отопление, канализацию) и где (частный дом, многоквартирный дом), а я скажу, что бы я туда поставил и где это взять (для Московского региона)
==========
Пользуясь любезным приглашением, спешу задать свой вопрос.

Дано:
Дачный дом (2 этажа, 2х50 кв.м) без магистрального газа, с проблемным (< 3 КВт и часто отключают) электричеством.
Хотелось бы:
1 Сделать систему отопления на антифризе камин + эл. котел + батареи.
Модель камина? ("Мустанг " и подобные не впечатляют) Как поставить эл. нагреватель последовательно с камином (чтобы сначала нагревал камин, а потом подключался нагреватель)? Насос обязателен? Какие (кроме оцинковки) могут быть подводные камни?
2 Соседи сделали зимние водоснабжение, заглубив трубы от колодца до дома на 1.5 м, а сам ввод в дом утеплили минватой. Я предсказал, что даже если слить всю воду из домовой сантехники и гидроаккамулятора, трубы все равно разорвет на входе в дом. Я прав?

Заранее благодарен за консультацию.
Подполковник ВВС
Старожил форума
10.12.2010 17:10
Не моё, с просторов


Быль, рассказанная сегодня на работе дежурным:

Работал он тогда в ЖЭКе. Заявка на прочистку канализации в квартире.

Последний этаж. Унитаз. Вода стоит.

Осматриваются. Ревизок нет!

Засовывают трос в унитаз и поступательно вращательными движениями углубляют его.

Идет хреново, но ушел весь.

Тянут назад. Вышел на конце его носок!

Ёпта - кто-то носок в унитаз смыл, вот и засор. Но вода не уходит!

Суют ещё раз. Но тут звонок в дверь.

На пороге стоит сырой мужик в халате и спрашивает: "Вы у меня носок... украли" !!!

Мужик в соседней квартире моется под душем. В трубах что-то шуршит!

Вдруг крышка унитаза поднимается, оттуда появляется какая-то хрень в говне, волосах и т. д., начинает вращаться, цепляет висящий на полотенце сушителя носок и исчезает назад...
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 17:16
Матерый пакс, на последнем Electrolux, у бабушки-кидалы я ничего подобного не заметил. Мне кажется, что речь идет не об обратном клапане, а некой заглушке выхода из соска, куда подключается сливной шланг. Эта заглушка поставлена для того, что бы исключить вытекания сточных вод пока не подключена машина. Тратить время на удаление обратного клапана не стоит. Налет жира и пр. на внутренней поверхности сильфона сделает обратный клапан не работоспособным максимум через год. Я бы его оставил.

Рассмотрим схему установки посудомойки, заодно покритикуем «профессионалов» *ttp://www.servis-kristal.ru/index.ph ...

Обычно, шланги из посудомоек выходят снизу, как на рассматриваем рисунке. Что произойдет, если ниже сильфона раковины образуется засор? Вода из раковины пойдет в посудомойку. А что поизойдет, если засорится стояк ниже Вашей квартиры? Не волнуйтесь ;-) до посудомойки вряд ли дойдет, Вас спасет унитаз, он начнет как сказала дочка в детстве «какать назад». Такая беда случилась в семье у её одногруппника по садику. Это я намекаю на необходимость установки обратного клапана *ttp://lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/document.pdf_1641445910.pdf В этом случае унитазы будут работать в обратном режиме у соседей сверху и сбоку, что иногда встречается.

Вернемся к посудомойке. Для избежания попадания воды при засоре в посудомойку, нужно поднять сливной шланг машины на высоту уровня воды в раковине и дальше отправить в канализационный стояк.
Решения:

1.Самый простой, но не любимый вариант это - через сильфон стока раковины, удлинив шланг и пустив его на пол через пластиковую «загибень», входящую в комплект поставки посудомойки с последующим поднятием его до уровня соска в сильфоне. Вариант имеет право на жизнь если посудомойка стоит рядом с раковиной и длины шланга достаточно.
2.Нормальный вариант - продление магистрали (Ду50), идущей к сливу раковины от стояка и под стыковка шлага к ней. Удлинение магистрали должно идти с наклоном 10 мм на 1м. Магистраль может быть проложена как по стене, если позволяет конструкция кухонных тумбочек, так и заделана в штробу (НЕСУЩИЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ШТРОБИТЬ НЕЛЬЗЯ !!!)

При предложенных вариантах установки обратный клапан в сильфоне не играет никакой роли. Для прокладки внутриквартирной канализации использую безшумку REHAU *ttp://www.rehau.ru/files/TI_RAUPIANO ...

Тут писали, что 15000 руб. за установку посудомойки дорого, сравните установку от меня за 15000 руб., включая все материалы, расходники, обучение и т.п. и от «профессионалов» 4135 руб. Не знаю включены ли у них материалы. Понятно за что «переплачивают» мои клиенты?
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 17:19
ФаУст , котлы ставят параллельно, через гидроаккумулятор. Без насоса можно обойтись, если делать систему с естественной циркуляцией. Антифризы сильно изнашивают магистрали, арматуру, оборудование, имеют большую вязкозть, этиленгликоль ядовит, полипропиленгликоль вроде нет, но влияет сильнее на систему. Buderus разрешает использовать антифриз только на основе этиленгликоля в котлах, Viessmann — нет. С другими марками котлов я не работаю.
Твердое топливо, антифриз и естественная циркуляция (без насоса, с электричеством у Вас то же плохо) вещи не совместимые. Система с принудительной циркуляцией, на твердом топливе, с антифризом при плохом электроснабжении смертельно опасна. Поэтому от системы отопления с жидким теплоносителем лучше отказаться. Что же делать?

Я бы сделал чисто печное отопление, тепло от печей можно раздавать и с помощью воздуха по венткоробам. Тут нужны печники и специалисты по вентиляции. Предложенный Вами вариант камина меня тоже не устраивает усебя на даче буду класть из кирпича, но со стеклянной дверкой.

Ваших три киловатта можно использовать для «дежурного» отопления, на антифризе с циркуляционным насосом и электрокотлом. Материалы для системы черная или нержавеющай сталь и все на сварке. Этот котел *ttp://www.buderus.ru/files/201004091 ... при одном включенном тене (с двумя тенами - мощность 4, 2 КВт) подойдет для Вашей сети, в нем есть все и насос и расширительный бак и все остальное. Если при нормальном отоплении на улице минус 20, а в доме плюс 20, разность температур 40. Если дом требует для этого 100Вт на кв.м , то учитывая, что расход тепла пропорционален разности температур внутри и снаружи, при 20 Вт/ Кв. м, разность будет в пять раз меньше, т.е. в доме будет -12. Это примерно, а вообще нужно делать тепловой расчет. И решить надо ли оно Вам? Если у Вас супер-пупер энергосберегающий дом, это может быть очень красивым вариантом, результат может быть лучше.

Наверное «дежурное отопление» проще организовать масляными радиаторами расставив их по соответствующим помещениям.

Можно сделать открытую систему на твердом топливес естественной циркуляцией на воде и топить все время. Держать истопника.

Если стоит задача любой ценой обеспечить отопление автономное отопление дома. То можно рассмотреть вариант автономного резервного электроснабжения (приличная электростанция потянет потянет на 300000 руб. без монтажа ) и топить дом все время дизтопливом или сжиженным газом, используя в качестве теплоносителя специально подготовленную воду.

Ввод воды в дом надо либо отапливать, либо сливать. Утеплитель не генерит тепло, а только замедляет промерзание трубы. За зиму может промерзнуть все, если не будет постоянного расхода воды. Боюсь, что по поводу Ваших соседей Вы правы. Нужно предусмотреть слив из труб ввода тоже, простейший вариант отверстие диаметром 1...2 мм в трубе (ниже глубины промерзания), идущей от насоса скважины или колодца и укладка труб с соответствующим уклоном.
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 17:24
Подполковник ВВС, сильно улыбнуло, но при нормально смонтированной канализации такого быть не может. Такое может быть если через ревизию толкать трос вверх ;-) Читайте в ответе выше как унитазы «какают назад».
Кузьмич
Старожил форума
10.12.2010 17:32
Слесарь-сантехник, в гальюне на подводной лодке ещё не то бывает, если клапана попутать ))
Подполковник ВВС
Старожил форума
10.12.2010 17:35
"такого быть не может. " это не ко мне просто улыбнуло и вспомнил про вашу тему, решил немного юмора добавить.

Кстати про "кидал", тут мама делала ремонт в ванной и перекладывали плитку. "Мастера" объявили сколько нужно метров кв класть плитки и покупать соответственно. При этом и была оговорена сумма работы за кв. метр - ставку умножаем на метры = сколько нужно отдать денег.

По итогам работы у мамы осталась лишняя плитка и не просто пара плиток, а 4 коробки! При расчете мама умножила реальные метры плитки на ставку и отдала деньги. "Мастера" были возмущены!!! Типа мы же договаривались на другую сумму! Наверное до сих пор думают, что их кинули.
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 17:36
;-) Кузьмич, а на подводной лодке фекалии за борт удаляются или хранятся в каких-то емкостях?
злобствующий субъект форум
Старожил форума
10.12.2010 17:38
ФаУст, а вот такой вариант
http://www.tulikivi.com/www/ko ...

У двоих знакомых такие печки на дачах стоят - оба довольны, как Каштанки. Печка долго держит тепло, дров "жрёт" немного.
Кузьмич
Старожил форума
10.12.2010 17:39
Сначала в баках, а как в сторону отползут и из глаз супостата скроются - то пшшш... продувают за борт нафиг от магистрали ВВД. Вот тут трюмным важно клапана и не попутать. Иначе... Впрочем, что тут иначе - и так всё ясно. Давление воздуха ж должно превышать давление воды за бортом. Ну и... ))
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 17:42
Подполковник ВВС
По итогам работы у мамы осталась лишняя плитка и не просто пара плиток, а 4 коробки! При расчете мама умножила реальные метры плитки на ставку и отдала деньги. "Мастера" были возмущены!!!
--
"Мастера" должны быть рады, что им зарплату излишками плитки не выплатили. А вообще нужно оставлять немного плитки в запасе всех типов, включая да же дорогие бордюрчики (но не 4 коробки), для ремонта после моего прихода ;-)
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 17:44
Кузьмич, представляю, 10 м = 1атм! ;-))))
Матерый пакс форум
Старожил форума
10.12.2010 19:38
2 Слесарь-сантехник

Матерый пакс, на последнем Electrolux, у бабушки-кидалы я ничего подобного не заметил. Мне кажется, что речь идет не об обратном клапане, а некой заглушке выхода из соска, куда подключается сливной шланг. Эта заглушка поставлена для того, что бы исключить вытекания сточных вод пока не подключена машина. Тратить время на удаление обратного клапана не стоит. Налет жира и пр. на внутренней поверхности сильфона сделает обратный клапан не работоспособным максимум через год. Я бы его оставил.

Не понял!
Если через год он станет неработоспособным, то в чем это выразится?
Перестанет пропускать сливаемую машинкой воду в сток?
Или же перестанет блокировать обратный ход воды из сильфона?

2. В моем случае будет "загибина" штатного сливного шланга машинки. Удаление места ее установки от раковины - позволяет...
В остальном, спасибо за советы!
Матерый пакс форум
Старожил форума
10.12.2010 19:52
На тему лодочных гальюнов
Недавно прочитал Калверта...
Это кэп атамохода "Скейт", вторым после "Наутилуса", достигший Северного Полюса и первым всплывший на нем. В Гугле-картинках наберите SSN Skate и увидите фото "Скейта" во льдах на полюсе.
Так вот, Калверт очень интересно описал устройство и принцип действия утилизатора пищевых отходов, установленного на камбузе "Скейта".
В общем-то это практически ТА, поставленный вертикально. Только без системы стрельбы (ни плунжера, ни ВВД), однако, есть две крышки (наружная и внутренняя) и есть цилиндр между ними.
Отходы (в основном пищевые) упаковывались в авоськи из лески (сумки-сетки) и складывались в цилиндр, упираясь в нижнюю крышку. При полном заполнении трубы кок задраивал внутреннюю крышку и тогда появлялась возможность открыть внешнюю (иначе блокировка - шоб не утопнуть по глупости)...
Для того, чтобы объедки не всплывали и не демаскировали лодку - в каждую авоську вкладывался обычный кирпич. Запас кирпичей из расчета на 90 суток автономки хранился в матросском кубрике. Кирпичами просто была выстлана палуба кубрика и они были накрыты листами фанеры. По мере расходования матросы "добирались" до чистой палубы.
Что еще поразило - на "Скейте" повально можно было курить. Не как у нас в спецкурилке, а везде, на всех рабочих местах. Проблема СО в отсеках их не волновала - точнее контролировалась и оставалась в норме (благодаря хорошим регенераторам).
Калверт до сих пор считает, что запрет на курение на боевых постах серьезным образом негативно сказывается на качествах экипажа (если экипаж или часть его - курильщики)
тестер
Старожил форума
10.12.2010 20:38
To Слесарь-сантехник

Вроде и "сеточку" можно бросить под-кафель из "греющих проводов"...

Честно говоря, как сделать "теплые полы на-халяву"...для меня - открытие...Что=бы от "батареи"....Явно не зная, как взаимодействуют два разных металла...

В разъемах-то электронных, контакты "папы" и "мамы" - всегда из одного металла ( сплава).
Слесарь-сантехник форум
Старожил форума
10.12.2010 20:42
Матерый пакс
Если через год он станет неработоспособным, то в чем это выразится?
Перестанет пропускать сливаемую машинкой воду в сток?
Или же перестанет блокировать обратный ход воды из сильфона?
--
Неработоспособным, это значит не будет влиять на прохождение воды ни в ту ни в другую сторону. Плюньте на него и забудьте. Пусть стоит, сам улетит ...
123

← Форум Слесарь-сантехник
Чтобы публиковать комментарии, вы должны войти на сайт.
ОбщийАвторскиеСослуживцыВ прессе

Реклама на сайте Обратная связь

 

Рейтинг@Mail.ru