Этот термин придумал кто-то из постоянных моих читателей. Так он назвал дом построенный на «шведской плите». Что это за плита? Это обычная железобетонная плита с арматурой сверху и снизу, с ребрами под несущими стенами. Толщина без ребер 100...200 мм, ребра толщиной 200...400 мм. Это чудо покоится на пенопласте толщиной 100...200 мм. Под пенопластом трамбованный песок, щебень.
Самое страшное, что в эту несущую конструкцию заделываются инженерные сети. Канализация проходит в песчаной подсыпке, теплые полы, трубы к радиаторам отопления прячутся под верхним слоем арматуры и пристегиваются к ним хомутами-затяжками, используемыми обычно для фиксации жгутов кабелей. Как это ремонтировать, понятия не имею. Приятель, строитель, позвал меня на вскрытие такой плиты на предмет экспресс замены участка канализации, с условием, что доступ к трубам он обеспечит своими силами. Одна из причин засор канализационной трубы в одном из санузлов. Люди собирались переезжать, но вовремя заметили что вода не уходит.
Приезжаю на объект там хозяин, приятель, два гостя из средней азии, компрессор, отбойный молоток. Откачиваю воду, запускаю в трубу эндоскоп, смотрю явно что-то твердое и сплошное мешает стоку воды. Для очистки совести пошорудил тросом — не помогло. Сняли плитку, клей хороший, ни одной целой ;-(, Блин и место видное. Если хозяин не найдет такой же, 20 квадратов менять придется. Отметил мелом место где засор, тепловизором посмотрел где идут трубы теплого пола, их то же обозначил и отошел в сторону.
Сняли плитку, начали долбить бетон. Бетон отличный, арматура с шагом 150 мм, ф12, на мой взгляд перестраховка. За 1 час прошли 150 мм бетона. Арматуру не резали, она же несущая … Вырезали пенопласт 200 мм. Разгребли песок, нашли трубу. В ней чем-то проделано неровное отверстие ф70 мм, через которую и затек бетон при заливке этой плиты. Раздолбали бетон в длину, хорошо не далеко (~800 мм)до первого стыка.
Я сказал, что арматуру для того, что бы я мог заменить поврежденный участок частично нужно отрезать. Сделали фото отметили что мне нужно распилить — отправили автору проекта.
На следующий день получили добро на вырезку арматуры и рекомендации как её восстановить. Варить — нельзя, почему не знаю, там у строителей свои заморочки ;-). Нужно вязать, а перехлест новых кусков со старыми должен быть сорок диаметров, т. е. полметра. Два часа таджики под руководством моего приятеля расширяли рабочее пространство в плите(долбили бетон под стыки арматуры), вырезали арматуру мешающую заменить часть трубы. Я собирал опята.
За два часа я смонтировал участок трубы по-новому. Пока мой приятель собирал опята сделал часть работы за него. Засыпал песок, пролил водичкой, утрамбовал, уложил пенопласт, восстановил гидроизоляцию низа плиты, вязать арматуру не рискнул... Приятель по приходу начал с подготовки краев бетона к заливке, что бы они схватились с новым. Зачистил их проволочным кругом для УШМ, помазал какой-то химией (на спирту). Пистолетом для вязки арматуры восстановил её минут за 20. Замешали вручную бетон, залили, провибрировали. Продемонстрировали работоспособность канализации. Прибрались...
И нафига такие извращения, кстати срок службы труб заложенных в плиту в идеальном варианте лет 50, а что потом? Не знаю во что Заказчику обошлись услуги моего приятеля, но за свою работу и материалы я взял 25 000 руб. Не проще ли было смонтировать теплые полы в стяжке, трубы для подвода теплоносителя по стенам и т.п.?